MNS进线加母联备自投的怪事

发布于:2010-03-11 16:41:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!