土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS进线加母联备自投的怪事

MNS进线加母联备自投的怪事

发布于:2010-03-11 16:41:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一批MNS柜两路进线加母联,用S7-200实现自投,S7为AC220V继电器输出,其外部继电器为欧姆龙小型继电器;断路器为MT32H带通讯(后台未安装),在调试时会出现偶然自投不动作现象,这时PLC工作正常,断路器却拒合,直接用柜门上按钮揿合也没反应,必须断电复位后断路器才能再合.
这种现象一般十次有一次左右出现,电气联锁及接触不良故障不存在,一直找不出断路器偶然拒合的原因,有请老师及同行指点!

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • heyanming123456
    :time:
    2010-06-10 19:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • free2my
    free2my 板凳
    :) 有钱的嘛!用s7-200 浪费啊】
    2010-06-06 22:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28有关报价问题

哪位大哥,可以告诉一下。KYN28-12柜带微机综合保护一台柜子大概用辅料有多少钱啊?

回帖成功

经验值 +10