最近遇到个麻烦事,暖通专业的空调机组110KW的,采用的是双电机驱动,即2台55KW的电动机!该空调机组需要变频调速,故使用一台变频器,但是因为两台电机可能工作状态不一样,如一台出力大,另一台出力小,那可能会导致其中一台烧毁但是变频器不动作,故需要对单台电机进行保护,那这个保护该怎么做呢??求助高人!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
空格
沙发
10kV侧短路容量141MVA左右,计算一下,母线电压降应该没有问题,压
2010-03-12 09:44:12
赞同0
-
electricity
板凳
2010-03-12 09:41:12
赞同0
加载更多回复 举报
LZ关心的是起动时10KV母线上的压降, 会不会影响到其他负荷.
回复 举报