化工厂高压电机起动问题

发布于:2010-03-11 16:17:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个化工项目, 电气一次图见附图. 35KV总变外600米到10KV分变. 

2500KW是压缩机, 不频繁起动, 可以空载起动. 主变12500, 负荷率有90%. 其他负荷都是一般的照明, 输送泵, 水泵, 风机等等

请问2500KW压缩机直接起动有无问题. 我按照手册上面计算, 起动时10KV母线1 压降是88.7%, 母线2是87.5%, 应该没有问题, 但比较电机较大, 不是很有把握, 请问各位有无实际运行经验, 谢谢!!!

1.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 空格
    空格 沙发
    10kV侧短路容量141MVA左右,计算一下,母线电压降应该没有问题,压
    2010-03-12 09:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳


    LZ关心的是起动时10KV母线上的压降, 会不会影响到其他负荷. 
    2010-03-12 09:41:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于双电机空调机组的保护问题

最近遇到个麻烦事,暖通专业的空调机组110KW的,采用的是双电机驱动,即2台55KW的电动机!该空调机组需要变频调速,故使用一台变频器,但是因为两台电机可能工作状态不一样,如一台出力大,另一台出力小,那可能会导致其中一台烧毁但是变频器不动作,故需要对单台电机进行保护,那这个保护该怎么做呢??求助高人!!