土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多跨门式刚架厂房中柱柱脚是否需设抗剪键?

多跨门式刚架厂房中柱柱脚是否需设抗剪键?

发布于:2005-08-03 22:00:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我做门式刚架厂房结构设计用的是PKPM-STS软件,有一个问题总是琢磨不透,所以在此请教道上高手。
在设计多跨门式刚架厂房时,软件在生成刚架施工图时,是不能生成抗剪键的,但在错误信息中会提示哪一个柱脚需设抗剪键,由设计人根据提示人工添加。但软件所提示的应设抗剪键的柱脚总是边柱,极少见到需在中柱设抗剪键的,我在设计中一般也是按提示设置抗剪键,但总觉这样处理不妥。
按现行门式刚架设计规程,刚架柱脚锚栓是不考虑其抗剪的,柱脚剪力由抗剪键承担;多跨刚架中柱柱脚剪力虽一般比边柱小但也客观存在(当厂房设吊车且吊车起重量较大时,中柱柱脚剪力有时会接近边柱),为什么PKPM软件不考虑中柱柱脚设抗剪键呢?
同行弟兄们,这个问题你们在设计中如何掌握呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • oldfish1979
    oldfish1979 沙发
    预埋螺栓抗剪够的话可以不设。
    2006-11-06 19:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • caojianguo
    caojianguo 板凳
    小弟一直都在在查找些抗剪键的资料,今天终于对它有了解了一点,希望专业朋友门多发表意见
    2006-11-02 16:16:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教钢结构高手

为什么规范里找不到钢构件(比如箱形截面钢梁)的抗扭计算?该如何算呢?一个150x200,4mm厚的方钢管能承受多大的扭矩?HELP!!多谢指教

回帖成功

经验值 +10