发布于:2005-08-03 22:00:03
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
我做门式刚架厂房结构设计用的是PKPM-STS软件,有一个问题总是琢磨不透,所以在此请教道上高手。
在设计多跨门式刚架厂房时,软件在生成刚架施工图时,是不能生成抗剪键的,但在错误信息中会提示哪一个柱脚需设抗剪键,由设计人根据提示人工添加。但软件所提示的应设抗剪键的柱脚总是边柱,极少见到需在中柱设抗剪键的,我在设计中一般也是按提示设置抗剪键,但总觉这样处理不妥。
按现行门式刚架设计规程,刚架柱脚锚栓是不考虑其抗剪的,柱脚剪力由抗剪键承担;多跨刚架中柱柱脚剪力虽一般比边柱小但也客观存在(当厂房设吊车且吊车起重量较大时,中柱柱脚剪力有时会接近边柱),为什么PKPM软件不考虑中柱柱脚设抗剪键呢?
同行弟兄们,这个问题你们在设计中如何掌握呢?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报