土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【求助】厂房后加屋盖雪荷载该如何取值?
现在有一个不知道改如何下手取荷载的活,求论坛高人帮助~~
已建成厂房外侧现有一个贴着外墙而建的无盖彩板房,面积12mx30m,彩板房墙体与厂方墙体同高,约18m;彩板房中央有一直径7m高22m烟囱。
现因需要将此彩板房改建成库房,仅添加钢屋盖即可,屋架底标高约7m。
北方地区,当前雪荷载0.45kN/m2,求雪荷载如何取值。

全部回答(2 )

  • jinjian_1976
    应该是雪荷载不变,但雪荷载的分布系数变了,根据分布系数调整不同位置的雪荷载值吧
    2010-03-12 17:07:12 来自 PC 评论 举报
  • hejoys225
    看不明白你的文字表达,贴个图:time:
    2010-03-11 20:47:11 来自 PC 评论 举报