为什么课本上的和大家说的关于接地电阻不一样呢??
为什么课本上的和大家说的关于接地电阻不一样呢??
各位师哥师姐,看到前面大家说的 ”独立“ 接地引下线的接地电阻不超过4欧,
但上学期我们刚学了,是这么说的:1类防雷建筑引下线不少于2根,间距不超过12M,每根接地电阻不超过10欧;2类防雷建筑引下线不少于2根,间距不超过18M,接地电阻不超过10欧;3类接地电阻不超过30欧
怎么回事?谢谢
发布于
2005-08-03 21:14:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lldmm
单根引下线接地电阻和建筑物防雷接地电阻不是一回事,你说的对。规范上也是如此规定的。
2005-08-04 16:36:04
来自 PC
评论
举报
李兴龙机电科技
单独谈防雷接地电阻,课本是对的。。。。。。。。。。。。。。
2005-08-04 11:41:04
来自 PC
评论
举报