土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源打井问题请教

地源打井问题请教

发布于:2010-03-11 09:26:11 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
如果地源打井遇到地下某一深度的土层塌方,这种情况怎么处理?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lwt78
    lwt78 沙发
    回转钻泥浆护壁的施工方法可加大泥浆比重。孔内出水量大的话用潜孔锤施工正常情况下是没办法解决的,除非在塌陷位置做旋喷施工处理不过那样成本相当高。
    2010-06-06 16:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • 空调通风01
    同意五楼
    2010-05-16 11:00:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多