求助——给水附件的问题`~
求助——给水附件的问题`~
我刚毕业参加工作`~ 问的问题很傻的``~ 但还望各位前辈多指教指教呵`~~
建筑给排水设计规范
3.4.11 和 3.4.12 提到 泻压阀 和 安全阀 一个说阀前设阀门` 一个说不得设阀门~
我想问的是泻压阀和安全阀用途与作用是不是都一样的```~
呵呵~~最傻的问题是什么是泻压阀,什么是安全阀?~
发布于
2005-08-03 21:01:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
spring762
但我感觉还是不怎么的清楚啊`~
2005-08-06 12:19:06
来自 PC
评论
举报
spring762
3.4.11 当给水管网存在短时超压工况,且短时超压会引起使用不安全时,应设置泄压阀,泄压阀的设置应符合下列要求:
1 泄压阀用于管网泄压,阀前应设置阀门。
2 泄压阀的泄水口,应连接管道,泄压水宜排入非生活用水水池,当直接排放时,应有消能措施。
3.4.12 安全阀阀前不得设置阀门,泄压口应连接管道将泄压水(汽)引至安全地点排放。
条文说明里有以下的说明:
3.4.11 泄压阀的泄流量大,给水管网超压是因管网的用水量少,使箱向管网供水的水泵的工作点上移而引起的,泄压阀的泄压动作压力比供水水泵的最高供水压力小,泄压时水泵仍不断将水供入管网,所以泄压阀动作时是要连续泄水,直到网管用水量等于泄水量时才停止泄水复位。泄压阀的泄水流量应按水泵H~Q特性曲线上泄压压力对应的流量确定。
生活给水管网出现超压的情况,只有在管网采用额定转速水泵直接供水时(尤其是直接串连供水时)出现。
泄压水排入非生活用水水池,既可利用水池存水消能,也可避免水的浪费;如直接排入雨水道,应有消能措施,防止冲坏连接管和检查井。
3.4.12 安全阀的泄流量很小,它适用于压力容器因超温引起的超压泄压,容器的进水压力小于安全阀泄压动作压力,故在泄压时没有补充水进入容器,所以安全阀只要泄走少量的水,容器内的压力既可下降恢复正常。泄压口接管将泄压水(汽)引至安全地点排放,是为了防止高温水(汽)烫伤人。
2005-08-06 12:18:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
spring762
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
124
回复
2163
粉丝
6
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.24 万条内容 · 1297 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
