土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助——给水附件的问题`~
我刚毕业参加工作`~ 问的问题很傻的``~ 但还望各位前辈多指教指教呵`~~

建筑给排水设计规范
3.4.11 和 3.4.12 提到 泻压阀 和 安全阀 一个说阀前设阀门` 一个说不得设阀门~
我想问的是泻压阀和安全阀用途与作用是不是都一样的```~
呵呵~~最傻的问题是什么是泻压阀,什么是安全阀?~

全部回答(6 )

  • spring762
    但我感觉还是不怎么的清楚啊`~
    2005-08-06 12:19:06 来自 PC 评论 举报
  • spring762
    3.4.11 当给水管网存在短时超压工况,且短时超压会引起使用不安全时,应设置泄压阀,泄压阀的设置应符合下列要求:

    1 泄压阀用于管网泄压,阀前应设置阀门。

    2 泄压阀的泄水口,应连接管道,泄压水宜排入非生活用水水池,当直接排放时,应有消能措施。

    3.4.12 安全阀阀前不得设置阀门,泄压口应连接管道将泄压水(汽)引至安全地点排放。

    条文说明里有以下的说明:

    3.4.11 泄压阀的泄流量大,给水管网超压是因管网的用水量少,使箱向管网供水的水泵的工作点上移而引起的,泄压阀的泄压动作压力比供水水泵的最高供水压力小,泄压时水泵仍不断将水供入管网,所以泄压阀动作时是要连续泄水,直到网管用水量等于泄水量时才停止泄水复位。泄压阀的泄水流量应按水泵H~Q特性曲线上泄压压力对应的流量确定。

    生活给水管网出现超压的情况,只有在管网采用额定转速水泵直接供水时(尤其是直接串连供水时)出现。

    泄压水排入非生活用水水池,既可利用水池存水消能,也可避免水的浪费;如直接排入雨水道,应有消能措施,防止冲坏连接管和检查井。

    3.4.12 安全阀的泄流量很小,它适用于压力容器因超温引起的超压泄压,容器的进水压力小于安全阀泄压动作压力,故在泄压时没有补充水进入容器,所以安全阀只要泄走少量的水,容器内的压力既可下降恢复正常。泄压口接管将泄压水(汽)引至安全地点排放,是为了防止高温水(汽)烫伤人。