土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:排水管道中的通球试验技术问题

请教:排水管道中的通球试验技术问题

发布于:2005-08-03 19:14:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位前辈,同行们好!偶刚从事给排水专业施工,现想请教大家几个问题:1、排水管道中的灌水试验只是针对埋地管道吗?通球试验是针对地上部分的主立管及横管?通球试验的施工技术具体是怎样的?2、排水管道中,洗脸盆自带了存水弯,还需另外安装存水弯吗?
望各位前辈,同行们支教!如果现在的前辈们能够支教就最好了,偶急需!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cch_victor
    cch_victor 沙发
    1、灌水试验是检查管道接口漏水否,灌水试验不仅仅用在埋地管道。
    2、通球试验是用来检查管道是否被堵塞,通球试验的方法查建筑给排水施工及验收规范。
    3、存水弯是用来防止有毒气体进入室内的,自带存水弯的不需要安装,不带存水弯的卫生器具需安装。
    2009-10-19 11:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • ryxz
    ryxz 板凳
    灌水是检查管道接口是不是漏水
    通球则检查主管道是不是被堵塞
    排水支管中,除了大(蹲)便器,其余的排水器具一般自带存水弯的
    2005-08-04 12:27:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多