高压配电柜的控制问题

发布于:2005-08-03 18:28:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV的高压配电柜采用真空断路器,微机综合保护器,直流220V控制电源,可是电脑控制中心只提供一个常开节点用来控制断路器的跳合闸,这该如何处理?加中间继电器吗?合闸回路用常开节点,跳闸回路用常闭节点?这样是否可行?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • fire
    fire 沙发
    你上面画的没错,有只继电器要选长期通电那种的。
    中间继电器的接点问题,都那么做的,容量没有问题,
    选弹操。
    2005-08-04 21:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • fire
    fire 板凳
    兄弟,别急,看这样可行不:
    PLC输出点接中间继电器A,这个中间常开点做合闸,这没问题吧,
    再利用A的常闭点去接通中间继电器B,利用B的常开点去跳闸,
    思路就是跳闸利用了与或非逻辑中“非”的关系。
    2005-08-04 21:28:04