污水厂处理后的污水用于冲刷无上游水源的城市内河,近期4万吨/天,请问输水管可以直接放在河 底吗?管道基础如何处理,还有排气阀、排泥阀怎么放啊。我们想用D800-HDPE管,混凝土包封,但直接放在河底还是心理还是没底啊,毕竟无法检修以后。拜托各位了!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qiuqianqu
    qiuqianqu 沙发
    是啊,水泵扬程远期要40米左右
    2005-08-04 09:48:04

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    这个好玩,最近好象经常遇到管道设于河底的情况,有机会可以整理一下各种情况

    楼主情况说得不大明确啊,你这个输水管是压力管道吗?
    2005-08-03 19:34:03

    回复 举报
    赞同0