土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
电缆ZR-YJV如何选用?
电缆ZR-YJV如何选用?
最近本人接手了一个商场的电气设计,其中一个专柜用电250kw,我按照功率因数0.9,kx0.9计算出电流是380A。请问该选用ZR-YJV电缆什么型号的,截面积是多大的电缆?这方面有没有选用规则?我选用的是ZRYJV-4X185+1X95 电缆行不行?谢谢。谁有这方面的选用细则,能否与在下共享?谢谢!
发布于
2005-08-03 18:16:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
electricity
1. 电缆敷设系数, 查一下工业与民用配电设计手册电缆选择一章.
2. 压降
3. 单相接地短路
4. 保护这电缆的开关
ZRYJV-4X185+1X95, 载流量也就380A, 我看肯定不行.
2005-08-07 01:29:07
来自 PC
评论
举报
相关推荐
depb
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
25
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 588 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
2. 压降
3. 单相接地短路
4. 保护这电缆的开关
ZRYJV-4X185+1X95, 载流量也就380A, 我看肯定不行.