原有小区住宅楼均为6层(其他单位设计),地暖,共用1个换热站,
新建4栋12层小高层,室内分2个区(其他单位设计),甲方要求还使用原来换热站,由原有集分水器预留管供暖,
要我单位给新建建筑做外线。经了解,原有及新建建筑地盘管为PE-RT,S5级,立管为PPR,S3.2级,均能满足0.6MPa
我认为新建建筑2个区可用一趟外线,相应调整原定压补水装置的静压线及循环泵的流量
这样可行吗?再有高低区入户管与外线连接处离得近,对户内2个系统有影响吗?
望大家不吝赐教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xjbian
    xjbian 沙发
    原有小区不同意接高区,那么高区怎么处理呢
    2010-03-27 19:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • xjbian
    xjbian 板凳
    谢谢两位版主
    2010-03-13 19:36:13

    回复 举报
    赞同0