土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求一层地下室外墙计算书

求一层地下室外墙计算书

发布于:2010-03-10 19:57:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
在论坛里下载了几个地下室外墙计算软件,有的只能计算,有的可以生产计算书,但是很简单。还有一个是计算三层地下室的,不能计算一层或者两层的。
谁能提供能计算一层地下室外墙的软件,能生成计算书的。谢谢了
提供计算书模板也可以。简化模型是底部固端约束,顶部铰接的。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • cadxliu
    cadxliu 沙发
    地下室外墙计算(DXWQ-1)
    项目名称      构件编号      日  期      
    设  计      校  对      审  核      
    执行规范:
      《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》
      《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001), 本文简称《荷载规范》

    钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500
    -----------------------------------------------------------------------
    1 基本资料
    1.1 几何信息
    墙长 L(m) 3.000 墙底标高 (m) -3.300
    墙高 H(m) 3.000 地下水标高 (m) -0.500
    墙厚 t(mm) 250
    注:地面标高为±0.000。
    板边 顶边 底边 左边 右边
    支承方式 简支 固定 固定 固定

    1.2 荷载信息
    土压力计算方法 主动土压力
    土的内摩擦角(O) 30.0
    主动土压力系数 0.333

    地下水的容重(kN/m3) 10.00
    土的天然容重(kN/m3) 18.00
    土的饱和容重(kN/m3) 20.00

    竖向永久荷载标准值(kN/m) 20.00
    竖向可变荷载标准值(kN/m) 50.00
    地面可变荷载标准值(kN/m2) 10.00
    永久荷载分项系数 1.20
    可变荷载分项系数 1.40
    可变荷载准永久值系数 0.50

    1.3 钢筋混凝土信息
    混凝土强度等级 C25 钢筋级别 HRB335
    外纵筋保护层(mm) 30 配筋调整系数 1.0
    内纵筋保护层(mm) 20 竖向配筋方式 对称
    泊松比 0.20 裂缝最大限值(mm) 0.20
    考虑p-δ效应 ㄨ 按裂缝控制配筋 √


    2 计算内容
    (1)荷载计算
    (2)内力计算
    (3)配筋计算
    (4)裂缝验算

    3 计算过程及结果
    单位说明:
    弯矩:kN.m/m,竖向力:kN/m,钢筋面积:mm2/m,裂缝宽度:mm
    荷载说明:
    永久荷载:土压力荷载,竖向荷载
    可变荷载:地下水压力,地面荷载,竖向荷载
    3.1 荷载计算
    3.1.1 竖向荷载
    竖向荷载基本组合:N=1.40×50.00+1.20×20.00=94.00kN/m
    竖向荷载准永久组合:Nq=0.50×50.00+20.00=45.00kN/m
    3.1.2 侧压力荷载
    (1)土压力:
    按主动土压力计算,土的内摩擦角30.0o,主动土压力系数:

    土压力计算公式:

    式中:
    p — 主动土压力(kN/m2);
    γ— 土的容重(kN/m3),地下水位以上取天然容重,地下水位以下取有效容重;
    h — 计算位置处土的深度(m);
    Ka — 主动土压力系数;
    ψ— 土的内摩擦角(度)。
    (2)地面荷载导算侧压力:
    pk = 0.333×10.00 = 3.33kN/m2
    (3)侧压力荷载计算表(kN/m2)
    部位 标高 地面荷载标准值 土压力标准值 水压力标准值 基本组合 准永久组合
    顶边 -0.30 3.33 1.80 0.00 6.82 3.46
    地面 0.00 3.33 0.00 0.00 4.66 1.66
    地下水位 -0.50 3.33 3.00 0.00 8.26 4.66
    底边 -3.30 3.33 12.32 28.00 58.65 27.99
    (4)侧压力荷载简化及分解表(kN/m2)
    部位 标高 简化基本组合 均布 + 三角 简化准永久组合 均布 + 三角
    顶边 -0.30 6.82 6.82 + 0.00 3.46 3.46 + 0.00
    底边 -3.30 58.65 6.82 + 51.83 27.99 3.46 + 24.52


    3.2 内力计算
    3.2.1 竖向压力计算
    竖向压力基本组合:94.00kN/m
    竖向压力准永久组合:45.00kN/m
    3.2.2 弯矩计算
    (1)弯矩正负号规定
    内侧受拉为正,外侧受拉为负
    (2)计算类型
    按双向板(Lx = 3.000m,Ly = 3.000m)计算
    (3)荷载组合作用弯矩表(kN.m/m)
    部位 基本组合 准永久组合
    水平-左边 -17.02 -8.18
    跨中 7.42 3.57
    右边 -17.02 -8.18
    竖直-顶边 0.00 0.00
    跨中 6.80 3.27
    底边 -19.56 -9.37


    3.3 配筋计算
    3.3.1 计算配筋面积
    竖向按压弯构件计算,水平向按纯弯构件计算
    3.3.2 裂缝控制配筋
    不进行裂缝控制配筋计算
    3.3.3 配筋及裂缝计算表
    部位 Mq(kN.m/m) Nq(kN/m) As(mm2) 选筋方案 实配As(mm2) 裂缝(mm)
    水平左边-外侧 -8.18 ----- 500 D12@220 514 0.02
    跨中-内侧 3.57 ----- 500 D12@220 514 0.01
    右边-外侧 -8.18 ----- 500 D12@220 514 0.02
    竖直顶边-外侧 0.00 45.00 500 D12@220 514 0.00
    -内侧 ----- ----- 500 D12@220 514 0.00
    跨中-外侧 3.27 45.00 500 D12@220 514 0.00
    -内侧 ----- ----- 500 D12@220 514 0.00
    底边-外侧 -9.37 45.00 500 D12@220 514 0.02
    -内侧 ----- ----- 500 D12@220 514 0.00
    说明:
    (1)弯矩及配筋计算以每米板宽为计算单元;
    (2)计算As=-1时表示计算超筋。

    3.4 裂缝计算(参见 配筋及裂缝计算表)
    裂缝计算根据《混凝土规范》第7.1.2条
    计算
    最大裂缝宽度0.02mm ≤ 0.20mm,符合要求




    -----------------------------------------------------------------------
    【理正结构设计工具箱软件 6.5免费注册版】 计算日期: 2011-11-15 15:19:43
    -----------------------------------------------------------------------
    2011-11-16 09:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • qwpxx777
    qwpxx777 板凳
    我有此软件,但不知为何不能算二层的
    2011-06-23 06:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗浮设计施工的综合运用

地下室抗浮设计施工的综合运用

回帖成功

经验值 +10