土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱的问题

高位水箱的问题

发布于:2010-03-10 15:08:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
46M高的钢结构油化工厂建筑可以不设高位水箱吗?如何设计才能避免建高位水箱。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aokai168
    aokai168 沙发
    用气压罐的话,那可是相当大的气压罐,而且气压罐有运行费用;其实还是高位水箱最合适
    2010-03-11 14:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • xjl001
    xjl001 板凳
    按规范做。高位水箱是最可靠,最经济的办法了。

    不建高位水箱的办法。
    1,建筑按规范没有水消防系统。
    2,常高压系统
    3,气体消防。
    哈哈,2,3比用高位水箱代价可太大了。
    2010-03-11 10:47:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷洒系统稳压泵罐设在泵房可不可以?

如题

回帖成功

经验值 +10