46M高的钢结构油化工厂建筑可以不设高位水箱吗?如何设计才能避免建高位水箱。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aokai168
    aokai168 沙发
    用气压罐的话,那可是相当大的气压罐,而且气压罐有运行费用;其实还是高位水箱最合适
    2010-03-11 14:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • xjl001
    xjl001 板凳
    按规范做。高位水箱是最可靠,最经济的办法了。

    不建高位水箱的办法。
    1,建筑按规范没有水消防系统。
    2,常高压系统
    3,气体消防。
    哈哈,2,3比用高位水箱代价可太大了。
    2010-03-11 10:47:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。