土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 中央空调

中央空调

发布于:2010-03-10 15:07:10 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
本套施工图系统较大,作者思路清晰,设备与管道布置较合理。但仍有以下不足的方面:
1、没有注明保温材料的容重(k/m3)或密度值。同样的玻璃棉制品保温材料因容重不同,则其保温性能完全不同。设计说明中超细玻璃棉保温材料所注明的风管保温厚度(30mm)与空调水管的保温厚度(DN≤50,为25mm;DN>50,为30mm)均明显满足不了保冷要求。空调系统可以选用玻璃棉制品作保温绝热材料,但一般空调水管不宜选用超细玻璃棉材料,宜采用离心玻璃棉保温材料,推荐或优先选用闭孔发泡橡塑保温材料。
2、空调供回水管道的线形相同,不便识别。
3、凝结水管材料的选用、连接方式、保温材料的选用均未作单独说明。水管系统图标注的凝结水干管的坡度0.01过大,实际操作往往受装修标高或建筑物内空间的影响,很难达到。
4、图纸中文字(除设计说明外)的比例不协调,文字标注显得比较凌乱,影响图纸的整洁与美观。
5、所有风机盘管没有定位尺寸,与房间的平面几何关系均没有确定。风机盘管的送风管的长度没有标注。没有给出风机盘管的送风口、回风口的尺寸。所有风机盘管侧送风(含新风支管的送风)的出风口尺寸均没有注明。
6、所有空调风管(包括风机盘管送风管、新风管)标注的尺寸与实际所画风管不符,也就是说:空调风管没有真实地反映在房间内平面的实际位置。
7、“制冷机房空调水系统工艺流程图”中冷却水泵出水管、冷水泵的吸入管均与溴化锂制冷机组的接管方向相反(属笔误)。
8、设计说明对蒸气管道(包括凝水管)选用的管材、阀件、保温材料,蒸气源入口压力或其减压与安全放散装置,以及系统的试验要求均没有特别说明。
9、制冷机房除水管平面图与流程图外,还应绘出不同方向的平面图或单独绘出机房管道的系统图(轴测图),应详细交待管道在机房内的空间位置。
10、蒸气干管管径(DN300)过大,空调冷水干管管径(DN200)偏小,单台冷却塔冷却能力(350m3/h)偏小。
11、对防排烟风道系统的选材及施工要求没有特别说明。
12、整套施工图缺设备材料统计表,设计与施工说明较简单。
  • haiguhaigu
    haiguhaigu 沙发
    :time: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
    2010-04-21 23:58:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 313 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能热水系统

图纸简介: 某学校集体浴池太阳能热水系统 附件名:20103101268194293617.zip 文件大小:68K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10