土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如果要达到洁净等级100级,是否一定要FFU满布?
最近接触洁净空调,有些问题不太明白:
1、要想实现100级,是否必须FFU满布?
2、10级和100级都是满布的话,他们除了换气次数不一样外,对FFU的区别在那里?
3、还有1000级的话,高效过滤风口只需要均匀布置就行了吗?有没有其他规定?

全部回答(6 )

  • zc9186
    按规范要求就可以了,即三楼的观点。
    可以根据自己施工技术调整分布率,但是前提是控制好截面风速。
    2010-03-24 11:24:24 来自 PC 评论 举报
  • flyyoungfei
    不用 我做的案子100级只有50%,10级也才80%,也能达标
    2010-03-18 20:25:18 来自 PC 评论 举报
加载更多