最近接触洁净空调,有些问题不太明白:
1、要想实现100级,是否必须FFU满布?
2、10级和100级都是满布的话,他们除了换气次数不一样外,对FFU的区别在那里?
3、还有1000级的话,高效过滤风口只需要均匀布置就行了吗?有没有其他规定?
发布于
2010-03-10 11:26:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zc9186
按规范要求就可以了,即三楼的观点。
可以根据自己施工技术调整分布率,但是前提是控制好截面风速。
2010-03-24 11:24:24
来自 PC
评论
举报
flyyoungfei
不用 我做的案子100级只有50%,10级也才80%,也能达标