土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶稳压泵的扬程

屋顶稳压泵的扬程

发布于:2005-08-03 14:23:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶稳压泵的扬程怎么确定啊?水箱底距离最不利消火栓的高差是3.5米,而最不利
消火栓做需要的压力是20。54米(根据公式H=Hq+ALdQxh+Hk). 那稳压泵的扬程到底是用20。54加上水头损失减去3。5呢??还是直接用规范要求的7米减去3。5米就可以了?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    看蔡亮同志说了这么多,我也来支持他一下。
    对于消火栓系统,如果高位水箱能够高出最不利消火栓7米,则可以不用设增压稳压设施;
    一旦不满足7米,设置增压稳压设施时,就不能仅考虑0.07MPa或0.15MPa,而应满足最不利消火栓充实水柱长度所需要的压力。
    按大的计算。不论增压稳压设备是设在地下水泵房或是屋顶设备间。
    2006-05-31 15:46:31

    回复 举报
    赞同0
  • 开心3250
    开心3250 板凳
    楼上的,你也错啦。在设置高位水箱满足最不利点压力要求的情况下稳压泵主要是用来防止泵平时因压力波动而频繁启动的。
    2006-05-31 14:35:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教哪位做过供消防车的吸水口?

现做一个消防水池,容量700立方,要求做供消防车吸水的吸水口(井),请教各位,这个东西谁做过,有标准图吗,如果有的话,能选一个图号就好了。

回帖成功

经验值 +10