请问各位,空调系统中风机全压值是怎么算得,克服管道的沿程加局部损失吗?还是与室内气流组织有关,比如说我的风口安装高度为4米,那么风机全呀还考虑气流下降到2米地方的这段吗/?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 沙发
    风机的全压就是你的系统的沿程加局部损失,再加上送风口的动压。我们不考虑你风口下降到2米的这段,只考虑风口的动压就行了。
    2005-08-04 13:31:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoguangbin
    zhaoguangbin 板凳
    不用,空气不考虑位压。
    位压忽略不计
    2005-08-03 13:56:03

    回复 举报
    赞同0