请教各位,中央空调改蓄冰能节多少能?我本人认为蓄冰应该是节钱而能并不节少,对公司应该有一定的好处,可是究竟能节多少,还请各位给一个具体的分析。对于一个初学者的我来说,实在是困难,请教各位啦
  • leafinwind
    leafinwind 沙发
    对于使用分时电表的用户能省钱
    能量这块因为多了几级换热,只有多消耗的
    2010-03-10 13:19:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助满液式机组设计问题,请大家不吝赐教

本人在一家小的空调设备公司从事水冷及水地源热泵设计,去年公司开发螺杆满液式冷水机组,目前回油问题进本解决,但是有一个问题却无法解决:就是冷量不足,140HP的压缩机冷量居然冷量刚刚300kw左右,还不及采用干式蒸发器的机组。机组测试工况就是水冷机的标准工况,机组低压约0.48MPa,高压约1.35MPa,节流采用电子膨胀阀,机组吸气过热度为1-3k。机组回油采用外置油分和制冷剂蒸汽引射.请大家帮忙分析可能的原因,先谢谢了