小弟正做一个高层,附带一个1.5T的燃油蒸汽锅炉房,座在地下人防车库的顶板上,锅炉房南外墙和地下人防车库南外墙一齐,南向门前为一条40T的消防车道,在经甲方要求,室外储油罐取消,但现在问题是事故油箱不知该怎么布置?现在初步想埋在消防车道下面,可低规又要求甲乙类燃料存储罐距建筑需要14米的防火间距,而且地下又是人防外墙,现在真不知道该怎么处理,请各位帅哥、美女给小弟出出主意~~~~谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yezhuoping
    yezhuoping 沙发
    你把事故油箱至于日用油箱(抬高)下面不就得了。
    2008-09-27 12:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • zfzfww
    zfzfww 板凳
    ‘可低规又要求甲乙类燃料存储罐距建筑需要14米的防火间距,’
    没那么远吧,是12/2=6米吧?
    近的地方没法放就放远的地方,距离远了,就加一个事故排油泵。参见《锅炉房设计规范》(2008年版)第6.1.11条
    2008-09-05 17:32:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自然循环锅炉能实现无动力强制循环吗?

我们设想一下:在一个小型的锅炉供暖系统里-------如同家用的土暖气取暧糸统一样,是否能够不使用任何外加的能源实现强制循环[如附图1所示]?土暖气取暧糸统的一个重要特征是暖气片的安装位置要比锅炉的水套高,这是因为热水自然循环靠的是水受热膨胀后变轻上升,水冷却后收缩变重下降。水在锅炉的水套中受热上升到暖气片里,水在暖气片里释放热量后下降,回到水套里再受热,如此实现土暖气糸统的循环。在如附图1所示的系统里,我们能否把暖气片的位置安装的比锅炉的水套低[如附图2所示],但水套里的热水同样能够循环到暖气片里?集中供暖系统的热水不论暖气片的位置高低,是因为它的热水是靠水泵推动的,是强制循环,不再是自然循环了。