土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 帮帮忙!

帮帮忙!

发布于:2005-08-03 10:49:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问:建筑面积在4000多平米、三层的建筑物,暖气入口只有DN65的管,暖气能不能带动? 用途是公建供热方式为水暖,系统形式为上供下回,热媒温度为80度

谢谢~!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    4000平方,热负荷如果选70W/平方米,则总热负荷280KW,采暖供应回水温差如果20度,则循环水量为10T/H,根据此,DN65的管子够了。
    2005-08-03 11:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • loman0317
    loman0317 板凳
    可以根据耗热量指标,公建取80,算出热负荷后,计算出所需流量,然后查手册定管径,看是否合适。这只是粗略的核算。
    2005-08-03 10:59:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁 能提供数据?

 请问:建筑面积在4000多平米、三层的建筑物,暖气入口只有DN65的管,暖气能不能带动? 谢谢~!

回帖成功

经验值 +10