关于排水立管在配电间内的问题设计中遇到以下问题:一层为配电间、二层为办公室、三层为卫生间,此时排水立管(塑料)如何设置?我院有两方面不同的意见,一方面认为:将配电间内排水立管放在管道井内,且管道井不留检修口、立管不设检查口,在二层立管设置检查口,这样排水顺畅;另一方面认为:《建筑给水排水设计规范》中要求“排水立管在建筑的最低层应设置检查口”(见P65 4.5.12条),所以这样设置检查口违背规范,应在二层将立管拐到其他房间下到一层,然后在一、二层均设置检查口,可是这样做明显的排水不畅,请教各位高手有何意见,你们遇到这样的问题如何解决。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句我好象明白了
回复 举报
这些水如果不排除掉的话,时间长了,水量多了,卫生间附近的墙面、下层的天花会出现水迹。
排除的方法就是做沉箱排水。就是在沉箱底部设一排水管,把沉箱里的水接到排水力管里。具体做法各地、各施工单位可能会有点差别,但目的是一样的。
强调一点,沉箱里不是填充密实的,而是有点像天面隔热砖的处理,里面是空的,水能流到沉箱排水管处而排除
回复 举报