土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么高压电容一般要星型连接
为什么高压电容要星型连接,一般不采用三角形连接?

全部回答(2 )

  • wuyanqing
    中性点不接地星形接线的并联电容器,当为单并联段组成时,一台电容器发生极间击穿短路故障时,通过故障点的系统电流仅为电容器组额定电流的3倍,只需采用价格便宜的熔断器作单台电容器的保护,即可将故障电容迅速切除,防止电容器爆炸,不中断电容器组的无功补偿,减少断路器的动作次数。
    2005-08-03 11:25:03 来自 PC 评论 举报
  • zzdlm_cn
    先别问了,去看一下这个规范:并联电容器装置设计规范 GB 50227-95之第4.1.2条及条文解释你就一清二楚了!
    2005-08-03 11:25:03 来自 PC 评论 举报