请问楼宇自控中DI线和DO线可穿同一根管吗?
请问楼宇自控中DI线和DO线可穿同一根管吗?
请问楼宇自控中DI线和DO线可穿同一根管吗?DI线和DO线都采用RVVP-4X1.5,其管穿薄壁钢管要多在?
发布于
2005-08-03 10:30:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
zdwen250
现在都是在用KVSP 4*0.75的电缆,可以同管敷设
2007-10-26 11:56:26
来自 PC
评论
举报
zrq778
可以!楼控系统的的线缆(电源除外)均可共管,不过线缆都采用RVVP-4X1.5有点浪费,一般开关量采用RVV-4*1.0或者KVV-4*1.0线缆即可(线缆太粗,控制箱太满也不便于理、接线不太方便)!一条RVV-4*1.0或者KVV-4*1.0线缆(缆径为9~15MM)穿一条20(厚1.2~1.5mm)可挠镀锌(热镀)钢管。