土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通高手来帮忙!

暖通高手来帮忙!

发布于:2005-08-03 09:43:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
当地面面层为地毯时,是否能采用地板采暖?按规范上的设计是热阻为0.15,但我现在算出热阻是0.278,请问我如何计算单位面积的散热量?谢谢.MSN:tosan223@hotmail.com

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    看来实际用的地毯比规程的地毯厚,如果地毯没法改的话还是安全一些吧,用你计算的热阻试算一下,如果能满足当然就没问题了,如果不能满足(差的比较多)则需要跟甲方沟通一下,看是采用其它地毯还是你作辅助采暖。
    2005-08-03 22:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • hanyueting0807
    供热面积是七万多平方米,外网应选用多大管径?
    2005-08-03 21:10:03

    回复 举报
    赞同0