土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教各位地下室20米,采用多厚的墙体,墙体是否必须设置泄水孔

请教各位地下室20米,采用多厚的墙体,墙体是否必须设置泄水孔

发布于:2010-03-10 00:14:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
问题一:请教各位:最近碰到一个工程,全地下结构,属于外筒内框,深20米,采用多厚的墙体。
问题二:我看到别的单位类似的一个工程,挡墙是单独做,在挡墙内侧1m又做了一道墙体维护结构。但是我的想法是挡墙既可以挡土又兼做维护结构。
问题三:墙体是否要设置泄水孔,如果设置泄水孔,那么内部墙体装饰就会破坏,如果不设置,土的水压力会很大,纠结中,希望大家给点意见。不胜感激!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wdgeotech
    wdgeotech 沙发
    不设置泄水孔,结构受力要算够
    2010-03-10 21:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • 吞噬者11
    吞噬者11 板凳
    问题一:这个应该与你中间层的设置有一定关系,还有地下水位高度,但大致上不超过400。
    问题二:应该是挡墙单独做,这样既可以根据地下水位适当设置泄水孔,把水排走,又对主体结构有一定的保护作用。同时施工时,也有一定的有利因素存在。
    我觉得应该按照挡墙和主体分开做,这样比较合理

    [ 本帖最后由 wxm25334377 于 2010-3-10 13:49 编辑 ]
    2010-03-10 13:39:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库,顶上覆土,消防车荷载如何根据覆土厚度来折减?

地下车库,顶上覆土,消防车荷载如何根据覆土厚度来折减?

回帖成功

经验值 +10