土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教!!!消防泵流量如何确定???
当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。

全部回答(10 )

  • kibo
    1,不宜合用;
    2,合用时叠加,有几个算几个。
    2005-08-03 01:24:03 来自 PC 评论 举报
  • kimfl
    http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=147390&boardID=90
    13.GB50084-2001
    第10.2.1条有关“GBJ16-87第8.6.1条允许消防系统和自动喷水系统合并,而本条要求自动喷水系统单独设泵,由于同时发生火灾的机率非常小,是否能将喷淋和喷雾系统的泵合并”的问题。
    根据有关解释,喷水加压泵与水喷雾加压泵可以合用(流量、扬程宜符合要求)。但为了便于控制等原因, 建议分开设泵为好。

    可供参考!
    2005-08-03 01:11:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。