建筑消防给水
\
求教!!!消防泵流量如何确定???
求教!!!消防泵流量如何确定???
当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
发布于
2005-08-02 21:53:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
kibo
1,不宜合用;
2,合用时叠加,有几个算几个。
2005-08-03 01:24:03
来自 PC
评论
举报
kimfl
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=147390&boardID=90
13.GB50084-2001
第10.2.1条有关“GBJ16-87第8.6.1条允许消防系统和自动喷水系统合并,而本条要求自动喷水系统单独设泵,由于同时发生火灾的机率非常小,是否能将喷淋和喷雾系统的泵合并”的问题。
根据有关解释,喷水加压泵与水喷雾加压泵可以合用(流量、扬程宜符合要求)。但为了便于控制等原因, 建议分开设泵为好。
可供参考!
2005-08-03 01:11:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wsdjl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
33
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.36 万条内容 · 722 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
