5p空调分体机坏了,用三台2P并联压缩机来行吗?
5p空调分体机坏了,用三台2P并联压缩机来行吗?
这是个小超市,一台5P分体机压缩机坏了。因现有三台2P压缩机闲置,有人出主意把三台并联来制冷。我没如此做过。心里没底。烦请高手指教。
发布于
2005-08-02 21:07:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
yuanzhiganghua
应该是不行的,不过可以试一下.
2007-01-23 13:43:23
来自 PC
评论
举报
lwei571130
我做过试验:将两1.5P压缩机并联在制冷系统中,启动时发现有时两压缩机多能启动,有时一只压缩机启动不了的情况。后来在一只压缩机排气、吸低管之间接一只电磁阀。先启动未放置电磁阀的压缩机,待3秒后启动带电磁阀那只压缩机,启动前先将电磁阀打开,待压缩机启动后3秒关闭电磁阀,启动性能良好。(注:带电磁阀的压缩机启动时对另一台压缩机吸气压力略微有点波动。)