土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于大体量办公楼的消防设计几点疑问

请教关于大体量办公楼的消防设计几点疑问

发布于:2010-03-09 23:29:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
政府办公楼,总建面9w。地上9层,地下一层。其中一层为架空,基本为大空间,只有少数柱子落下来。上部单层面积比较大,最小6000,最大2万多。
疑问:
1、关于室内消火栓系统方案
一层至五层每层平面都不同,六层至九层基本相同,同时办公楼建筑功能划分比较复杂。基于这种情况我考虑每层独立水平成环,好处是消火栓平面布置比较灵活,且办公室内无消防立管比较美观,缺点无疑是造价提高。
2、消火栓布置是否可以按跨越防火分区来考虑??
3、报警阀方案,初步估算喷头约需要14-16个报警阀,我考虑做2跟立管直上顶层,每层单独设置报警阀间。另外一个方案就是传统做法,将报警阀集中设置在地下消防泵房内,但是这样会造成很多管道穿过一层(一层公共空间较少)
4、最后希望老手给些意见,做政府项目需要注意哪些方面或者有哪些设计经验(比如消防要趋于保守一点的设计思路)
政府项目既要美观又要实用,基于这几点疑问希望大家发表看法,多多指点,小生先行谢过了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mywode
    mywode 沙发
    中庭处采用自动开启天窗,什么消防都解决了
    用自动开启天窗把大体量建筑划分成若干防火分区,当发生火灾时,天窗自动打开,有效排烟及形成准室外空间,有效地解决了消防问题
    详细请见: http://www.mywode.cn/DF/
    2011-07-14 16:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • xjl001
    xjl001 板凳
    1,消火栓系统可以不用立体成环,只要满足双向供水即可,每层都有水平环也没有必要,可以2层一个水平环,环状管上接本层及上一层的消火栓。
    2,消火栓管道可以跨分区,但消火栓不能跨区使用。
    3,喷淋方案很好,可以满足报警阀前环状供水即可。(你的2根供水主管在屋顶要连接起来,以满足环状供水。)
    4,政府项目一定要满足规范,所有协商意见一定要有文字记录并签字。
    2010-03-11 10:22:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商店的营业和仓储部分建筑的消防设施应符合什么防火规范的规定

商店建筑设计规范JGJ48-88中:第5.1.9条 商店的营业和仓储部分建筑的消防设施应符合防火规范的规定。具体怎么做啊?我所见的图纸好像只是建筑把商店表示出来,没有什么仓储部的啊!!就是有 有是什么消防规范要准寻的 啊?大侠们 帮忙

回帖成功

经验值 +10