新的混凝土规范在构造规定一章中明确规定了伸缩缝最大间距可适当增大的条件之一是混凝土浇筑采用后浇带分段施工。
高层规程第4.3。13条也提到了用后浇带可适当放宽伸缩缝的间距。
我最近碰到一个钢筋混凝土全框架结构三层以下连带裙房有80米长,只用后浇带没设伸缩缝的设计图纸,我一直不敢这么大胆,我不明白后浇带在一定时期(一般是工程完工二个月吧)封闭后,整个结构再遇温度变化,如夏季的40度高温,冬季的零下20度低温,结构就不再热胀冷缩了吗?
不少老设计师强调后浇带不能代替伸缩缝,最多它可以对少许超过伸缩缝最大长度时如60米起到点缓解作用,不知各位大虾如何理解?