土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑屋一层是否需要单独排水
该建筑无为两层的宾馆,
简介:均为2人的标准间,卫生间一浴盆、一洗脸盆、一坐便器。
我的问题有两个:
1、按建筑给排水设计规范,一层支管接在排出管上,接点与立管距离不足3米,需要单独排水,但这才两层的建筑啊!
2、立管是否需要伸顶通气,如果每根都伸顶的话,肯定影响建筑美观。
请教各位高手,如何解决上面的问题,感谢!

全部回答(25 )

  • zhao80
    底层可以不用单独排,至于通气管,由于这只是一两层,可以放大管径,使其满足规范,这招是不是有点耍赖呀
    2005-08-04 12:01:04 来自 PC 评论 举报
  • xy196333
    底层按规范可以不单排,若地方规定允许.
    按DN100做排水管可以不设通气管.
    2005-08-04 09:59:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10