当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
农民
沙发
你的分区基本合理,但要结合外部管网实际情况而定。如果一次网采用低温水(即室内采暖参数)时低区要适应城市管网,城市管网不能保证的供应的分为高区。第二种情况当小区自间换热站时,低区保证系统不超压的前提下要尽量大,高区尽量小有利于节能.至于不分区是不是可以的前提是高度是不是超过50米,超过50米就要分区.否则可以根据采暖系统设备材料的承压能力来决定是不是分区.