有一个小区,8栋多层(6层),4栋11层,3栋18层,地暖。
我考虑分2个区,11层一个,以上一个,但感觉高区面积小
不知各位高手有什么高见

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民
    农民 沙发
    你的分区基本合理,但要结合外部管网实际情况而定。如果一次网采用低温水(即室内采暖参数)时低区要适应城市管网,城市管网不能保证的供应的分为高区。第二种情况当小区自间换热站时,低区保证系统不超压的前提下要尽量大,高区尽量小有利于节能.至于不分区是不是可以的前提是高度是不是超过50米,超过50米就要分区.否则可以根据采暖系统设备材料的承压能力来决定是不是分区.
    2011-08-27 16:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • jesslee887
    jesslee887 板凳
    不分区可以吗??????????????
    2011-08-27 15:38:27

    回复 举报
    赞同0