土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这个问题捆饶了好久,谁能帮我?

这个问题捆饶了好久,谁能帮我?

发布于:2005-08-02 15:40:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
选水机时,有冷却水泵和冷冻水泵
关于水泵的选型我们论坛有很多人发表过见解
我想问:冷却水泵和冷冻水泵的选型有什么差别,如下的选型选的是冷却水泵还是冷冻水泵的呢?两者具体都怎么选?
  通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。  L为该最不利环路的管长  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cuiguangy
    cuiguangy 沙发
    冷冻水泵和冷却水泵 没有差别.
    冷冻水是为空调系统提供冷源的,冷却水是为制冷机冷凝器提供冷源的。
    冷却水量大于冷冻水量,因此选水泵时应该注意.


    !ds
    2005-09-16 23:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • szh3721
    szh3721 板凳
    冷却水泵一般用于水冷式的机台,主要用于输送冷却水用的即将保持冷却水塔和冷凝器之间的用水循环用.(气冷式机台因采用风冷所以无需此设备)
    冷冻水泵主要是用来输送冷却水的即保持冰水蒸发器与用水设备之间的用水循环.
    如何区分冷却水否与冷冻水泵可根据向冷凝器或蒸发器的输水要求来确定,你上面列的参数为冷冻水泵因为里面有参考数值即蒸发器的压降
    2005-08-18 13:40:18

    回复 举报
    赞同0