土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问各位:防雷接地电阻到底是多少?
我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢

全部回答(41 )

  • changemyself
    42楼说的好,:handshake :handshake
    2009-05-08 10:21:08 来自 PC 评论 举报
  • norway
    我个人认为弱电系统规定联合接地的工频接地电阻不小于1欧姆是没有理论依据的,规范的制订者也没有详细的数据来说明这个数据的来源。最新的通信行业规范中对接地电阻并没有要求,个人认为通信设备属于电子设备中的一种,而且是很重要的一种。同样是行业规范,对新民规中电子设备的规定有一些不理解。
    防雷击破坏是一个系统的工程,个人认为对接地电阻的要求无非是对接地网和施工队施工工艺水平的一个量化检查的数据而已。而实际上现在测量接地电阻的仪表各不一样,前几天去一个工地验收,使用单位和当地防雷办对接地电阻的测试相差了1倍。都不知道以那个为准了,(当然了都超过1欧姆了)。导致这个数据的可靠性也不好。
    综上,从设计的角度看,大家写联合接地小于1欧姆是有规范要求也可以规避风险的,但是在高电阻率地区,达到1欧姆需要的造价可能就不菲了,设计是规避自己的风险还是为工程节省投资,需要自己的选择了。
    2008-09-25 10:02:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10