土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
防雷减灾
\
请问各位:防雷接地电阻到底是多少?
请问各位:防雷接地电阻到底是多少?
我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢
发布于
2005-08-02 15:40:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
changemyself
42楼说的好,:handshake :handshake
2009-05-08 10:21:08
来自 PC
评论
举报
norway
我个人认为弱电系统规定联合接地的工频接地电阻不小于1欧姆是没有理论依据的,规范的制订者也没有详细的数据来说明这个数据的来源。最新的通信行业规范中对接地电阻并没有要求,个人认为通信设备属于电子设备中的一种,而且是很重要的一种。同样是行业规范,对新民规中电子设备的规定有一些不理解。
防雷击破坏是一个系统的工程,个人认为对接地电阻的要求无非是对接地网和施工队施工工艺水平的一个量化检查的数据而已。而实际上现在测量接地电阻的仪表各不一样,前几天去一个工地验收,使用单位和当地防雷办对接地电阻的测试相差了1倍。都不知道以那个为准了,(当然了都超过1欧姆了)。导致这个数据的可靠性也不好。
综上,从设计的角度看,大家写联合接地小于1欧姆是有规范要求也可以规避风险的,但是在高电阻率地区,达到1欧姆需要的造价可能就不菲了,设计是规避自己的风险还是为工程节省投资,需要自己的选择了。
2008-09-25 10:02:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bluesea_xiaoxiao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
39
粉丝
1
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 231 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(41 )
防雷击破坏是一个系统的工程,个人认为对接地电阻的要求无非是对接地网和施工队施工工艺水平的一个量化检查的数据而已。而实际上现在测量接地电阻的仪表各不一样,前几天去一个工地验收,使用单位和当地防雷办对接地电阻的测试相差了1倍。都不知道以那个为准了,(当然了都超过1欧姆了)。导致这个数据的可靠性也不好。