土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 30%额定电流时,电缆降低系数问题?

30%额定电流时,电缆降低系数问题?

发布于:2010-03-09 18:52:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范中有“一根绝缘导体或电缆预计负荷电流不超过它成束电缆敷设时的额定电流值的 30%,在计算束中其他电缆的降低系数时,此电缆可忽略不计。”
那请问这里的成束敷设是指一排,还是可以多排重叠,另外断路器是不是也必须按30%选呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    是指那根电缆不计算总数。
    2013-08-16 10:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • sun19870127
    sun19870127 板凳

    资料不错,谢谢楼主分享!
    2013-08-16 10:29:16

    回复 举报
    赞同0