申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.28 万条内容 · 418 人订阅
阅读下一篇
照明回路的接地类型的讨论TN接地系统是一个讨论了很长时间的问题,我在网上查阅了大量资料,同时也参阅了不少关于这方面的手册、标准。但是我发现实际项目中的设计与理论很多地方并不是一致的。 照明标准:DL/T 5390-2007 第10.9.2条规定照明配电箱要求采用TN-C-S接地系统,即配电箱入户之前采用TN-C系统,而入户之后采用TN-S系统。可我们电厂好多车间,都有自己独立的配电间,且变压器中性线直接接地,走的完全是TN-S系统,之后接照明配电箱时,三相四线分别接至照明配电箱的母排、零排,照明箱的PE排接至照明箱外壳,而外壳与接地网连接。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wlh9818
沙发
参考学习,谢谢分享。
2017-02-24 12:28:24
赞同0
-
ccy16
板凳
参考学习,谢谢分享。
2017-02-20 11:17:20
赞同0
加载更多回复 举报