土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 3G手机组装厂的厂房和仓库消防设计问题

3G手机组装厂的厂房和仓库消防设计问题

发布于:2010-03-09 15:30:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有个厂房项目。6个厂房和2个仓库。
一:1个96米X88米=8450的原料仓库,1个1个96米x88米=8450的成品仓库,两个仓库都是2层的,每层面积是8450.。原料仓库仓库应该是放置组装手机的零件的,存储方式不明,储物高度不明。成品仓库应该是存储组装好的手机的。存储方式不明,储物高度不明。
二:2个2层的外壳制作厂房,每层3500平米;1个2层的主板组装厂房,单层面积4930平米。1个软件灌装厂房,单层面积4930平米。
三:还几栋5层的宿舍(体积没超10000)
问题:
1. 仓库设喷淋的话,是采用 采用早期抑制快速响应喷头呢还是用 K=115的大流量喷头,因为早期抑制快速响应喷头得造价太高,由于层高才5米,是否有必要设早期抑制快速响应喷头。
2.如果仓库用早期抑制快速响应喷头,仓库喷淋系统的喷淋泵的流量和扬程好大,和厂房的喷淋系统所需的流量和扬程差好大。到时设计消防泵房时仓库喷淋系统的喷淋泵和厂房喷淋系统的喷淋泵是不是应该分开设。也就是设两组喷淋泵。
3.由于仓库或厂房屋面无法放置消防水箱,所以消防水箱设在5层高的宿舍屋面。消防水箱最低水位与仓库和厂房喷淋系统的高差超过7米。但由于仓库的早期抑制快速响应喷头系统的最不利喷头的最低压力是 0.35Mpa,那水箱是不是要设稳压装置呢?这个稳压装置的压力是不是和普通喷淋系统稳压装置的压力不一样啊,也就是比普通喷淋系统稳压装置的压力要大好多,因为普通喷淋系统得最不利喷头的最低压力是 0.1Mpa或0.05Mpa
先问这么多问题,希望各位积极讨论和解答。谢谢了。

[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-3-9 15:34 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wwm8412
    wwm8412 沙发
    希望有人继续关注。
    2010-05-09 12:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • marlboro777
    marlboro777 板凳

    概念非常类似稳高压系统,你把消防水箱一去掉就是稳高压系统了,我就经常把稳压泵放泵房的,一来好管理,二来把泵扬程选得比主泵大10m的话也不违规。
    2010-03-22 10:40:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问消防水泵的进口阀门和出口阀门是常开的吗?

消防水泵一般有自动控制和手动控制两种。是不是如果自动控制的情况下,水泵的进水阀和出水阀一直保持开着的?如果在手动的模式下,是不是要关掉进水阀和出水阀呢?(就是严格按照打开进水阀充水,启动泵,打开出水阀的步骤呢?)

回帖成功

经验值 +10