土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的容积的确定

消防水池的容积的确定

发布于:2005-08-02 14:51:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位朋友我做了一工程,消防水池容积按室内消防用水量确定,因为室外消火栓直接接市政管网,市政管网有两条,并却流量完全能满足,即便是生活用水量达到最大,可审图中心说我的消防水池太小,不符合低规的消防水池应容纳室内外消防用水量总和,
怎么呢?真不明白

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • futaojy
    futaojy 沙发
    这种情况我也碰到一次

    我想之所以要算是室外消火栓用水是考虑建筑物着火的时候,建筑物周围的市政管路恰好没水(这个几率很小,但是也有可能),这样的话只能从水池取水,水池要留供消防车取水的取水口。

    大家探讨!
    2005-10-09 16:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • chenpaichao
    chenpaichao 板凳
    应该是安楼上的老兄说的做
    2005-09-29 09:35:29

    回复 举报
    赞同0