供配电技术
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
阅读下一篇
现在有个装置,想用电缆沟敷设给里面设备供电。(1)5根3*70的10KV高压电缆及其5根控制电缆和2根5*16低压电缆 (2)5根3*70的低压电缆及5根控制电缆,(1)(2)由同一个电缆沟分到两个方向两条电缆沟,请问此电缆沟应该多大,高、低压电缆、控制电缆各敷设的位置?应该注意什么?谢谢![ 本帖最后由 zcsxtl 于 2010-3-9 13:58 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zsq8373
沙发
解释的很详细,学习了。
2010-03-11 21:53:11
赞同0
-
老灰兔子
板凳
电动机能否直接启动,主要看电源(一般指变压器或发电机)的容量以及电源与电动机的线路距离和线径(主要考虑压降问题)是否达到电动机的启动要求。
2010-03-11 21:49:11
赞同0
加载更多回复 举报
一般电动机的功率超过电源容量的30% 就要采用减压启动,具体还要看该线路上其它的负荷还有多少而决定能否直接启动。
另外楼上要知道接触器的释放电压可以低到你所说的75%,但吸合电压却要不低于90%。当然了,有些接触器可能在85%的时候仍可以吸合,但大容量的接触器就不行了,在90%以下时就会跳动,不能可靠闭合。
吸合电流要比维持电流要大,吸合时要克服接触器铁芯气隙带来的磁阻。
[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-3-11 21:59 编辑 ]
回复 举报