请教专家,厨房排风管为什么要求1.5mm钢板风管?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句不可行,一般地上楼梯和地下楼梯没有贯通,这种方法不可行,如果按现行的《高规》地下防烟楼梯必须加压送风。但在上海倒是可以不做,上海的《建筑防排烟设计规程》规定地下层不超过3层且地下层高度不超过10m可以不考虑设加压送风系统。
回复 举报
如果是一个楼梯才能考虑满足5层开窗面积2平方。
如果有防火门分割开,地上地下为两个楼梯那么,
地下楼梯可采用两种方式,一是自然排烟,开窗面积2平方,二是采用机械加压送风。