手头有个工程,室内原来使用的壁挂炉采暖,现小区里引入集中供暖,户内改造的时候我采取采暖水平管进入户内与壁挂炉的供回水管道直接相连加控制阀门,非集中供热时段可以用壁挂炉采暖,供热时段使用集中供热采暖。
但是我担心户内系统发生水平失调,室内系统原来使用下供 下回异程双管系统
请指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenhuidahui
    chenhuidahui 沙发
    采暖季到了,实际使用效果还不错
    2006-02-24 22:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • chenhuidahui
    chenhuidahui 板凳
    1、工回水温度95~70
    2、是采用分户计量
    3、控制阀门有两组,一组控制集中供暖一组控制壁挂炉