我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!