我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
tianuu
沙发
"在励端进行软接地(RC电路)消除谐波分量。"
2006-03-12 22:54:12
赞同0
-
thumbs
板凳
发电机可以在两侧进行接地,因为在转子轴电压中除了直流分量外还有谐波分量,通常的做法是在汽端进行硬接地消除直流分量,在励端进行软接地(RC电路)消除谐波分量。