①用于紧急分断的接触器,必须通过若干个接触器的触点同时工作,以实现“冗余”,保证在一个接触器故障时,安全回路仍然能够保持有效。
②安全电路使用的接触器,其“常开”、“常闭”触点必须满足“强制执行”条件,“常开”、“常闭”触点不允许有“同时接通”的现象。
③用于紧急分断的安全电路,不允许通过PLC进行控制,必须使用机电式执行元件,如接触器等。
④用于紧急分断的安全电路,不允许在线路中接入紧急分断控制的主令元件、控制触点以外的其他继电器/接触器触点、线圈等电器元件。