土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控:双绞线传输遇万伏高压干扰的解决办法

监控:双绞线传输遇万伏高压干扰的解决办法

发布于:2010-03-08 21:09:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教最佳解决办法

1、现场情况:
厂区红外一体球机若干,使用了双绞线传输控制信号,管线途经万伏高压场所无法避免,用户压缩成本只用了PVC管。
2、出现的问题:
图像、控制开始均正常,但使用过程中陆续出现无法控制的情况,经检测,云台通讯芯片已损坏。经多次测试,电源电压为标准AC220V,控制信号为正常的略低于5V,线路上没有任何异常电压。同时经总结规律,用户生产用高压电每24小时断电一次后再送电,此时对报警器有误报干扰,分析可能会有瞬时感应高压。
(注:该系统所有信号线均使用超五类非屏蔽双绞线)

通讯接口的保护,生产商没有专门的措施,但对于工程商来说则是必须面对的问题。是用二极管并接保护来限流?还是用稳压管或压敏电阻?还是加光耦?期待同行提供有益的尝试,也期待开发人员的参与!

本次实践可提供的经验:
实践证明,1)双绞线配合双绞线传输器传视频,图像可用且无干扰,应该同样可以有效抑制共模干扰;
2)双绞线传输RS485信号,阻抗匹配时可取得稳定控制效果(即:不必非用传统的屏蔽2芯线);

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qfqf00
    qfqf00 沙发
    试试接根地线?:)
    2010-03-17 22:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • 电气老陈
    电气老陈 板凳
    干扰一直是个很难处理的问题。
    2010-03-17 15:11:17

    回复 举报
    赞同0