小区住户电缆问题,住户改商用,谢谢!

发布于:2010-03-08 19:24:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有个小区,1层一个住户现为商用,是美容美体,他自己报的设备总功率大概30kW,包括空调、热水器、美容仪器、微波炉什么的,我看楼道里的开关是有两个1P40A的,电表也是40A的,他自己说屋内开关总是掉闸,还有的时候电表响,自己断电,不久后又自己来电。他的入户电缆应该不是三相的,大概10平方或者16平方,分不清。我自己想给他换个60A的开关,电表换为80A的,已经和用户说好了,但是领导说线路受不了,没让干,现在住户让给说清楚为什么不让换,说别人换了也没事。
其实事情不太,就是来回扯皮,我不知道要是改造的话是让他换一条电缆,换多粗的合适?25的?还说让他单独再拉一根线合适啊?
从学校出来1年了,要学习的还是很多啊!谢谢各位了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • leary4
    leary4 沙发
    恩 谢谢楼上各位了~也谢谢区管指点,今天去了现场,把物业也叫来了,确实是不够他用了电缆,让他争取从新拉个3相电,限制用负荷了
    2010-03-09 15:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • giant1860
    giant1860 板凳
    有条件的话还是用3相供电给他吧
    2010-03-09 15:17:09