我们公司改造原有T接箱,新进一批科锐的环网柜XGW1
-12,可是原有的T接箱10KV热缩电缆终端长度不够,需要加长1到2米,中间接头标准应该这样制作,是不是绝缘层.半导电.铜屏蔽都应该恢复。 另外领导出高招,用只带绝缘层的10KV电缆,和热缩电缆终端用压接管直接连接,然后恢复绝缘,那端直接连接肘型电缆插头,请问电缆失去半导电层,和铜屏蔽,会出现什么后果,肘型电缆插头不连接半导电层可以运行吗?如果不可行会出现什么后果。 我是施工人员,这些都要我来做,唉真怕背黑锅啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lgf860
    lgf860 沙发
    如果按照领导意见,不出1年电缆就要爆头。严禁如此做法
    2010-05-04 10:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • houmia
    houmia 板凳
    如果按照领导意见,不出1年电缆就要爆头。严禁如此做法