请高人 关于肘型电缆插头问题

发布于:2010-03-08 14:16:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司改造原有T接箱,新进一批科锐的环网柜XGW1
-12,可是原有的T接箱10KV热缩电缆终端长度不够,需要加长1到2米,中间接头标准应该这样制作,是不是绝缘层.半导电.铜屏蔽都应该恢复。 另外领导出高招,用只带绝缘层的10KV电缆,和热缩电缆终端用压接管直接连接,然后恢复绝缘,那端直接连接肘型电缆插头,请问电缆失去半导电层,和铜屏蔽,会出现什么后果,肘型电缆插头不连接半导电层可以运行吗?如果不可行会出现什么后果。 我是施工人员,这些都要我来做,唉真怕背黑锅啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zb87825169
    zb87825169 沙发
    非常感谢 我想在请教 用只带绝缘层的10KV电缆,和热缩电缆终端用压接管直接连接,然后恢复绝缘,那端直接连接肘型电缆插头,请问电缆失去半导电层,和铜屏蔽,会出现什么后果,肘型电缆插头不连接半导电层可以运行吗?如果不可行会出现什么后果。
    2010-03-08 15:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    中间接头(电缆附件)是有说明书的,按说明书做,不能打折扣!

    特别是“应力管”的尺寸和位置,偏差不宜大于5mm!主绝缘层表面去除半导电层后,一定要擦干净!
    2010-03-08 14:33:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。