土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 消防应急报警箱的接线问题

消防应急报警箱的接线问题

发布于:2010-03-08 13:26:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有人知道这个图里面的T1C1-201怎么接线?是接触器,按图纸上来看的话,2P在前面控制,接触器3相主触头无法接线,我把消防报警的常开接点接到接触器线圈,用接触器辅助常闭来控制后面3个常用的1P断路器是否可行

消防报警箱.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • merra
    merra 沙发
    辅助触点是控制回路用的,不能用在主回路,另外9楼的图纸消防反馈信号最好接在接触器的常开触点上,这样更可靠,国标图集也是这么画的。
    2014-01-09 11:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • lq174428
    lq174428 板凳
    谢谢了,开始考虑到控制,没得位置接,也知道辅助不应该接到主回路,所以想请教下各位的,图纸设计上有很多问题,看不大明白
    2010-04-20 13:52:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求够UPS不间断电源厂家

UPS不间断电源可以供DC220V,并求购UPS厂家,技术支持

回帖成功

经验值 +10